Wir haben ein Problem mit unserem Warmwasser. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit dem selben Problem gehabt?

Wir wohnen seit 2014 in einem KB-Reihenhaus und haben schon seit letztem Jahr immer wieder das Problem, dass das Wasser an allen Wasserhähnen im Haus nicht ausreichend heiß wird. Wir wohnen in einer Siedlung mit zentralem Pellets-Heizhaus und 500l Warmwasserspeicher ohne Wasserenthärtungsanlage.
Die Temperatur am Boiler ist immer Konstant auf 60C°.
Wasser im Boiler wurde nachgefüllt und auch der Druck auf den Manometern ist OK.
Auch habe ich am Hauptmischer oberhalb vom 500l Boiler nichts verstellt.
Letztes KB Heizungsservice wurde 2017 gemacht.

Da ich im Forum auch schon einiges über Probleme mit Kalk gelesen habe, könnte es etwas mit dem zu tun haben?
Ich habe schon probiert, dass ich diverse Wasserhähne schnell auf und zu mache (ca. 50mal). Ab und zu kommt dann das gewünschte heiße Wasser, aber nicht immer. Unsere Nachbarn haben dieses Problem nicht!

Es ist langsam echt nervig! Die Temperatur beim Duschen ist bei heißester Position an der Armatur gerade noch angenehm.
Baden ist ohne zusätzlich Wasser abzukochen gar nicht mehr möglich.
Das Problem tritt auch nicht immer auf, ab und zu ist das Wasser dann wieder so heiß, dass die mittlere Stellung an den Armaturen vollkommen ausreicht (jedes mal danach habe ich gleich die Temperatur kontrolliert beim Boiler und jedes mal hat es immer die eingestellten 60C° +- 2C°).

Habt ihr noch Vorschläge was ich prüfen oder verstellen könnte bevor ich KB - Service kontaktiere?
Vielen Dank für eure Hilfe.
lg
M&B

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Mi 11 Dez 2019 14:22
von IceMan1986
Habt ihr einen Hygienespeicher oder einen "normalen" Warmwasserspeicher?
Ich weiß leider nicht was KB 2014 hier verbaut hat.

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Mi 11 Dez 2019 17:05
von Meli90
Wir haben einen Hygienespeicher.
Lg

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Do 12 Dez 2019 06:20
von IceMan1986
Laut Kohlbacher gibt es in Hygienespeichern ja keine Probleme mit Kalk, ... ich habe da womöglich schon mal sowas in die Richtung gehört, wobei ich mir hier nicht sicher bin.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich im Hygienespeicher entweder "außen" am Rohr durch das das Warmwasser transportiert wird Kalk bildet und vielleicht bei gewissen Zuständen wieder abplatzt und es dann entweder schön heißes Wasser oder nur lauwarmes Wasser gibt.
Füllt ihr den Hygienespeicher regelmäßig nach? Ich nehme mal an mit "normalen" verkalkten Wasser? Was ist eure Wasserhärte?

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Fr 13 Dez 2019 23:15
von tänzerin
Wir hatten ähnliche Probleme. Daher haben wir den Hygienespeicher in zwei Etappen von einer Firma entkalken lassen. Außerdem waren irgendwelche Ventile und Mischer kaputt.

Seither funktioniert der Heißwasserdurchlauf wieder problemlos.

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: So 15 Dez 2019 10:01
von Meli90
Ja, wir füllen regelmäßig nach und ja mit dem wasser aus der Hauptwasserleitung.
Wir haben lt. Internet 18,5*dH, also sehr hart 😢
Danke für eure Hilfe. Ich vermute auch, dass es bei uns was mit dem Kalk zu tun hat.
Hat noch irgendwer Erfahrung? Danke und lg

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Mo 16 Dez 2019 07:50
von woltronp
der Hygienespeicher funktioniert wie ein Durchlauferhitzer, und wenn ihr mit 18DH füllt bildet sich an den heizkolonen kalk, das führt zu massiven Problemen, vorallem in der Konstellation mit der solaranlage die im sommer auch mal über 60grad in den Boiler schiesst. unbedingt mit enthärtetem wasser füllen dann gibt's auch weniger Probleme, und vor dem befüllen prüfen obs wirklich notwendig ist,

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Mo 16 Dez 2019 12:09
von IceMan1986
tänzerin hat geschrieben:
Fr 13 Dez 2019 23:15
Wir hatten ähnliche Probleme. Daher haben wir den Hygienespeicher in zwei Etappen von einer Firma entkalken lassen. Außerdem waren irgendwelche Ventile und Mischer kaputt.

Seither funktioniert der Heißwasserdurchlauf wieder problemlos.
Welche Firma hat das gemacht und was hat euch der Spaß gekostet?

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Mo 16 Dez 2019 20:07
von Steirer
woltronp hat geschrieben:
Mo 16 Dez 2019 07:50
der Hygienespeicher funktioniert wie ein Durchlauferhitzer, und wenn ihr mit 18DH füllt bildet sich an den heizkolonen kalk, das führt zu massiven Problemen, vorallem in der Konstellation mit der solaranlage die im sommer auch mal über 60grad in den Boiler schiesst. unbedingt mit enthärtetem wasser füllen dann gibt's auch weniger Probleme, und vor dem befüllen prüfen obs wirklich notwendig ist,
Was meinst du mit füllen?
Den Heizkreis der Solaranlage oder die Kesselfüllung für das Warmwasser, das verbraucht wird?
Meinem Verständnis nach sollte der Solarkreis ja ein geschlossenes System sein, und schon vor der Inbetriebnahme gefüllt sein, eventuell auch mit einer Frostsicheren Flüssigkeit.
Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber ich habe mich mit dem Thema noch nie befassen müssen...

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Di 17 Dez 2019 09:21
von woltronp
Steht im wartungshandbuch (bei mir seite 37):

Hygienespeicher nachfüllen
Nachfolgend finden Sie Schritt für Schritt erklärt, wie Sie das Speicherwasser Ihres Hygienesp ei chers aus dem Hause KOHLBACHER nachfüllen. Diese Kontrolle sollten Sie 1-2 x jährlich durchführen, damit die Leistungsfä­ higkeit des Speichers gewährleistet ist.

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Di 17 Dez 2019 09:27
von Steirer
Gut das Wartungshandbuch habe ich noch nicht.
Der Bauplatz ist nämlich noch nicht einmal ausgesteckt...
Aber solche Dinge interessieren mich einfach, da potentiell teuer im Nachgang.
Lieber vorab richtig gemacht, als später dann Probleme haben...
:wink:

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Di 17 Dez 2019 21:12
von tänzerin
IceMan1986 hat geschrieben:
Mo 16 Dez 2019 12:09
tänzerin hat geschrieben:
Fr 13 Dez 2019 23:15
Wir hatten ähnliche Probleme. Daher haben wir den Hygienespeicher in zwei Etappen von einer Firma entkalken lassen. Außerdem waren irgendwelche Ventile und Mischer kaputt.

Seither funktioniert der Heißwasserdurchlauf wieder problemlos.
Welche Firma hat das gemacht und was hat euch der Spaß gekostet?
Reisinger. Inkl. der Ersatzteile knappe 800 €.

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Mo 28 Dez 2020 18:07
von stugo31
Ich hatte das selbe Problem und habe festgestellt, dass das Verbrühschutzventil ( Mischerventil oberhalb des Hygienespeichers) blockiert war. Es war komplett mit Kalkklümpchen verlegt und hat somit permanent Kaltwasser zum Warmwasser dazugemischt. Eigentlich sollte es ja nur die Wamwassertemperatur auf ca. 55°C begrenzen, um zu verhindern dass man sich mit dem bis zu 90°Grad heißem Wasser aus dem Speicher verbrüht.

Bei der Gelegenheit habe ich gleich die Trinkwasserspirale im Speicher durch direktes anhängen eines Ablaufschlauches an der Ausgangsseite gespült. Dabei sind ca.1- 2 Kg Kalkklümpchen ausgeschwemmt worden.

Momentan ist die Funktion wieder voll ok, aber ich werde bei Gelegenheit ein T-Stück mit Kugelhahn und ein Filtersieb vor dem Verbrühschutzventil einbauen um regelmäßig die Kalkablagerungen ausschwemmen zu können und zu verhindern, dass es wieder klemmt

Die Variante mit voll aufdrehen des Warmwassers und abgeschraubten Wasserperler beim Wartungsbecken habe ich zuvor ebenfalls regelmäßig durchgeführt, aber damit nicht alle Ablagerungen beseitigen können.

Ich hoffe euch damit geholfen zu haben und wünsche allen einen schönen und vor allem gesunden Jahreswechsel.

Re: Probleme mit Warmwasser

Verfasst: Do 07 Jan 2021 14:24
von Meli90
Hallo Stugo31,
Danke für deinen Hinweis. Bei uns war es genau dieses Ventil, das wohl aufgrund von Kalk verstopft war.
Wir öffnen und schließen es jetzt regelmässig und im Frühjahr lass ich es tauschen. Des weiteren habe ich jetzt die max. Aufheiztemperatur für Solar auf 60* eingestellt um die Kalkproblematik in den Griff zu bekommen.
Im nachhinein würde ich allen in unserer Region ein Entkalkungsanlage empfehlen. Möchte garnicht wissen wie es im inneren vom Boiler schon aussieht.
Merk es auch an den Sieben an den Amaturen, die ich regelmässig reinigen bzw. tauschen muss.