Wartung Heizungsdurchfluß

weil immer wieder mal was zu tun ist
Antworten
maku12
Wissender
Wissender
Beiträge: 74
Registriert: Mo 15 Aug 2011 20:17

Wartung Heizungsdurchfluß

Beitrag von maku12 » Mi 06 Jan 2016 18:51

Hallo,
Ich habe heute unseren Heizungsdurchfluß am Wärmezähler überprüft und dieser ist auf 0,13 gefallen . Dieser sollte ja 0,25 bis 0,30 m3/h lt Serviceheft sein. Ich habe dann das TA Ventil mehrmals um eine halbe Umdrehung nach links gedreht. Der Wert hat sich allerdings nur minimal auf 0,15 verbessert. Weiss jemand wo man hier noch was überprüfen könnte? Danke

LG Marc

Benutzeravatar
stratusi
Forenmeister
Forenmeister
Beiträge: 1443
Registriert: Sa 09 Dez 2006 12:15
Wohnort: Guldinweg I Haus 18

Re: Wartung Heizungsdurchfluß

Beitrag von stratusi » Mi 06 Jan 2016 19:51

maku12 hat geschrieben:Hallo,
Ich habe heute unseren Heizungsdurchfluß am Wärmezähler überprüft und dieser ist auf 0,13 gefallen . Dieser sollte ja 0,25 bis 0,30 m3/h lt Serviceheft sein. Ich habe dann das TA Ventil mehrmals um eine halbe Umdrehung nach links gedreht. Der Wert hat sich allerdings nur minimal auf 0,15 verbessert. Weiss jemand wo man hier noch was überprüfen könnte? Danke

LG Marc
Da wird was zu sein. Minimale Veränderung wirken sich bei der Schraube normal sofort aus. Es gibt da auch irgendwo einen Filter. Da gab es schon Probleme.

mape
Grosser Ratgeber
Grosser Ratgeber
Beiträge: 399
Registriert: Mo 20 Mai 2013 11:36
Region: Baden

Re: Wartung Heizungsdurchfluß

Beitrag von mape » Mi 06 Jan 2016 23:02

Ja wird der Filter sein.
Fw Absperren und den Filter reinigen (ist hinter ner Sechskantschraube versteckt, gleich vor oder nach der Einstellschraube)

maku12
Wissender
Wissender
Beiträge: 74
Registriert: Mo 15 Aug 2011 20:17

Re: Wartung Heizungsdurchfluß

Beitrag von maku12 » Mi 17 Feb 2016 23:18

Hallo, habe den Schmutzfänger gereinigt, funktioniert wieder alles. danke