Ich habe heute unseren Heizungsdurchfluß am Wärmezähler überprüft und dieser ist auf 0,13 gefallen . Dieser sollte ja 0,25 bis 0,30 m3/h lt Serviceheft sein. Ich habe dann das TA Ventil mehrmals um eine halbe Umdrehung nach links gedreht. Der Wert hat sich allerdings nur minimal auf 0,15 verbessert. Weiss jemand wo man hier noch was überprüfen könnte? Danke
LG Marc
Wartung Heizungsdurchfluß
Re: Wartung Heizungsdurchfluß
Da wird was zu sein. Minimale Veränderung wirken sich bei der Schraube normal sofort aus. Es gibt da auch irgendwo einen Filter. Da gab es schon Probleme.maku12 hat geschrieben:Hallo,
Ich habe heute unseren Heizungsdurchfluß am Wärmezähler überprüft und dieser ist auf 0,13 gefallen . Dieser sollte ja 0,25 bis 0,30 m3/h lt Serviceheft sein. Ich habe dann das TA Ventil mehrmals um eine halbe Umdrehung nach links gedreht. Der Wert hat sich allerdings nur minimal auf 0,15 verbessert. Weiss jemand wo man hier noch was überprüfen könnte? Danke
LG Marc
Re: Wartung Heizungsdurchfluß
Ja wird der Filter sein.
Fw Absperren und den Filter reinigen (ist hinter ner Sechskantschraube versteckt, gleich vor oder nach der Einstellschraube)
Fw Absperren und den Filter reinigen (ist hinter ner Sechskantschraube versteckt, gleich vor oder nach der Einstellschraube)
Re: Wartung Heizungsdurchfluß
Hallo, habe den Schmutzfänger gereinigt, funktioniert wieder alles. danke