Wartung Heizungsdurchfluß

Verfasst: Mi 06 Jan 2016 18:51
von maku12
Hallo,
Ich habe heute unseren Heizungsdurchfluß am Wärmezähler überprüft und dieser ist auf 0,13 gefallen . Dieser sollte ja 0,25 bis 0,30 m3/h lt Serviceheft sein. Ich habe dann das TA Ventil mehrmals um eine halbe Umdrehung nach links gedreht. Der Wert hat sich allerdings nur minimal auf 0,15 verbessert. Weiss jemand wo man hier noch was überprüfen könnte? Danke

LG Marc

Re: Wartung Heizungsdurchfluß

Verfasst: Mi 06 Jan 2016 19:51
von stratusi
maku12 hat geschrieben:Hallo,
Ich habe heute unseren Heizungsdurchfluß am Wärmezähler überprüft und dieser ist auf 0,13 gefallen . Dieser sollte ja 0,25 bis 0,30 m3/h lt Serviceheft sein. Ich habe dann das TA Ventil mehrmals um eine halbe Umdrehung nach links gedreht. Der Wert hat sich allerdings nur minimal auf 0,15 verbessert. Weiss jemand wo man hier noch was überprüfen könnte? Danke

LG Marc
Da wird was zu sein. Minimale Veränderung wirken sich bei der Schraube normal sofort aus. Es gibt da auch irgendwo einen Filter. Da gab es schon Probleme.

Re: Wartung Heizungsdurchfluß

Verfasst: Mi 06 Jan 2016 23:02
von mape
Ja wird der Filter sein.
Fw Absperren und den Filter reinigen (ist hinter ner Sechskantschraube versteckt, gleich vor oder nach der Einstellschraube)

Re: Wartung Heizungsdurchfluß

Verfasst: Mi 17 Feb 2016 23:18
von maku12
Hallo, habe den Schmutzfänger gereinigt, funktioniert wieder alles. danke