Druckanzeige Manometer im DH

Verfasst: Mo 07 Jan 2013 21:44
von maku12
Hallo,

wir sind kürzlich eingezogen, und mir ist aufgefallen, dass bei unserem Manometer für den internen Heizkreislauf der Wert zwar langsam aber doch sinkt.

Ist das normal, da er ja lt KB konstant zw. 1,5 und 1,8 liegen sollte.

Aktuell ist er bei ca. 1,5bar. Ich habe am Samstag auf 1,8 mit dem Wasserschlauch aufgefüllt und bis heute ist er auf 1,5 bar gesunken.

PS: wir haben im EG und im OG Bad Fussbodenheizung und sonst im OG Heizkörper.

Bitte um eure Ratschäge

LG Marc

Verfasst: Mi 09 Jan 2013 08:52
von mcnick
Heizkörper entlüften, nachfüllen, entlüften, nachfüllen.... Dauert einige zeit bis man es hat..

Ciao Nick :wink:

Verfasst: Mi 09 Jan 2013 10:00
von maku12
ok, danke, hatte nämlich die Befürchtung das etwas undicht ist, denn der druck müsste ja konstant bleiben, oder?

Verfasst: Mi 09 Jan 2013 10:24
von dielaxenburger
maku12 hat geschrieben:ok, danke, hatte nämlich die Befürchtung das etwas undicht ist, denn der druck müsste ja konstant bleiben, oder?
Hallo,

also uns wurde vom Vaillant-Techniker gesagt, dass ca. 2 - 3 bar pro Jahr verloren gehen...

Verfasst: Mi 09 Jan 2013 19:48
von stratusi
Wir verlieren ca. 0,2 bar pro Jahr. Wird aber wahrscheinlich auch davon abhängen wie hoch die Vorlauftemperatur ist und die Betriebsstunden.

Verfasst: Do 21 Feb 2013 10:58
von maku12
Zur Info,

KB Mitarbeiter hat den Fehler (beim 2ten Termin) gefunden.

Das Ausdehnungsgefäß für den internen Heizkreislauf war defekt.

... seit dem Tausch ist die Druckanzeige beim Manometer konstant.

Grüße